楼主  发表于: 2013-05-05 11:14
         台达温度控制器DTE10T,温度加温时波动大。四组只有一组波动小一点上下3度,其他三组波动5-10度。但是停止加热温度0.1度的下降,温控器应该没问题。500度以下很稳的,800度以上波动加剧,正常使用980度左右,节能灯管成型机用,自整定后没改善。手动调节pid也不行,请问是什么原因?哪位高手遇见过此类问题,请指点,谢谢!!!
薛立军
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 247 个
工控威望: 797 点
下载积分: 3326 分
在线时间: 398(小时)
注册时间: 2011-03-27
最后登录: 2024-11-12
查看薛立军的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-10 09:39
多次试验发现,加热开启温度波动大,此时只有关闭加热温度马上稳定但比波动中心值低10-20度。并且0.1度的缓慢下降。加磁环,调节滤波时间效果不明显。还有什么原因会出现这类状况????