楼主  发表于: 2013-05-04 22:07
如题,我按照信捷文本手册连接图自己焊锡了一条怎么也连接不上,文本老是显示正在通讯。。。。希望哪位朋友知道的分享下,谢谢!
谦少爱你
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 99 个
工控威望: 227 点
下载积分: 1127 分
在线时间: 211(小时)
注册时间: 2011-04-02
最后登录: 2023-12-16
查看谦少爱你的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-05 18:01
没人回答吗?那我在说下吧,三菱FX2N系列的口是RS422的,我通讯那个文本通讯口支持RS232/485的,是不是要转换才行????
qwe456
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 5 个
工控威望: 132 点
下载积分: 793 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2013-05-05
最后登录: 2013-07-01
查看qwe456的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-05-05 18:12
rs232需三根线:一条发送线、一条接收线及一条地线
rs422需五根线:一条发送线、一条接收线、一条地线、一根信号地线及一根电源线
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 1057 个
工控威望: 4900 点
下载积分: 7351 分
在线时间: 2560(小时)
注册时间: 2010-06-24
最后登录: 2024-11-21
查看znz43的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-05-05 19:06
信捷文本选型有误,OP330  RS232/422 ,OP330-S  RS232/485
用OP330 就可以了
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
谦少爱你
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 99 个
工控威望: 227 点
下载积分: 1127 分
在线时间: 211(小时)
注册时间: 2011-04-02
最后登录: 2023-12-16
查看谦少爱你的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-05-06 18:24
可是现在手头只有330-S的文本哦,看样子要买232转422的头子了