gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 501 个
工控威望: 974 点
下载积分: 1182 分
在线时间: 165(小时)
注册时间: 2010-06-19
最后登录: 2024-09-12
查看gali1120107的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-05-04 20:00
图片:
图片:
电磁阀是小日本机器上拆的,设置只有两个功能,F-1最低气压,F-2最高气压。接线只有四根,两个24V电源线,一根是0-5V电压输入线,一根是电压输出线。通电时,F-1设置为零时,显示正常,无异常,但F-1设置成0以上时,出现异常响声(在接气和不接气的情况下一样);F-2改变大小时,如果接气的话,输出气大小会变化,测得输出电压端有变化,电压变化很小,基本都在1V以下。这根线测得电压一般为1V以下,如果我用模拟量模块来控制气压大小的话,是否像我以上说的一样,改变电压就会改变输出气压大小呢?输出电压可作为气压大小的依据吗?
dfy1987
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 119 点
下载积分: 2978 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2012-07-24
最后登录: 2015-10-13
查看dfy1987的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-24 15:08
其实质是一个电--气转换器,就是多一个输出反馈电压
dfy1987
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 119 点
下载积分: 2978 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2012-07-24
最后登录: 2015-10-13
查看dfy1987的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-05-24 15:24
就是个电气转换器嘛,多个电压反馈