电磁阀是小日本机器上拆的,设置只有两个功能,F-1最低气压,F-2最高气压。接线只有四根,两个24V电源线,一根是0-5V电压输入线,一根是电压输出线。通电时,F-1设置为零时,显示正常,无异常,但F-1设置成0以上时,出现异常响声(在接气和不接气的情况下一样);F-2改变大小时,如果接气的话,输出气大小会变化,测得输出电压端有变化,电压变化很小,基本都在1V以下。这根线测得电压一般为1V以下,如果我用模拟量模块来控制气压大小的话,是否像我以上说的一样,改变电压就会改变输出气压大小呢?输出电压可作为气压大小的依据吗?
gh20060725
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 549 个
工控威望: 313 点
下载积分: 16634 分
在线时间: 258(小时)
注册时间: 2011-06-24
最后登录: 2020-08-03
查看gh20060725的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-17 11:21
这是SMC的ITV系列的电气比例阀,在行业内也有人叫电气比例转换器。这一款ITV2030-212BL 压力范围是0.005-0.5MPA,电压型,输入信号:DC0-5V ,电信号输出DC1-5V  。在输入电信号0.-5V时,随着电压的变化压力在0.005-0.5MPA间变化,电压小压力小,电压增大随之增大。接线有4根,分为棕色:供给电源;白:输入信号;蓝:GND;黑:输出信号。喷涂设备比较常见。
回收SMC、FESTO、KEYENCE、OMRON、西门子等全系列产品有货的可以加 QQ:2238834381    电话:15962230727
gh20060725
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 549 个
工控威望: 313 点
下载积分: 16634 分
在线时间: 258(小时)
注册时间: 2011-06-24
最后登录: 2020-08-03
查看gh20060725的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-05-17 11:22
关于如何设定的问题,可以联系我的QQ:2238834381