电磁阀是小日本机器上拆的,设置只有两个功能,F-1最低气压,F-2最高气压。接线只有四根,两个24V电源线,一根是0-5V电压输入线,一根是电压输出线。通电时,F-1设置为零时,显示正常,无异常,但F-1设置成0以上时,出现异常响声(在接气和不接气的情况下一样);F-2改变大小时,如果接气的话,输出气大小会变化,测得输出电压端有变化,电压变化很小,基本都在1V以下。这根线测得电压一般为1V以下,如果我用模拟量模块来控制气压大小的话,是否像我以上说的一样,改变电压就会改变输出气压大小呢?输出电压可作为气压大小的依据吗?
z4131246
华铭工控
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 582 个
工控威望: 2562 点
下载积分: 23788 分
在线时间: 521(小时)
注册时间: 2010-10-22
最后登录: 2022-08-19
查看z4131246的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-04 22:41
用过,比例阀和DA模块配合使用。
楼主留言:
我不用模拟量模块可以正常使用不?不用AD模块压力是不是无法确定多少?有电压输出吧
z4131246
华铭工控
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 582 个
工控威望: 2562 点
下载积分: 23788 分
在线时间: 521(小时)
注册时间: 2010-10-22
最后登录: 2022-08-19
查看z4131246的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-05-05 19:57
你可以不用DA模块,但你需要知道的是,它的控制信号有两种;一种是电压信号0-10V,另一种是电流信号4-20mA,如果你能精确的控制以上两种信号的话那就没有任何问题了。