1989xpp
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 107 个
工控威望: 252 点
下载积分: 839 分
在线时间: 140(小时)
注册时间: 2012-02-12
最后登录: 2024-08-31
查看1989xpp的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-05-02 20:48
                            请教各位高手一下,profibus现场总线最大通讯距离是多少?           网上说485通讯距离是1200米,对不对呀?
                         跪求高手指点
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6776 个
工控威望: 38379 点
下载积分: 4180 分
在线时间: 9535(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-12-20
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-02 20:57
9.6K~187.5K的速率下,1000M
500K速率 ,400M
1.5M速率,200M
3M~12M速率,100M

如果选择普通的双绞线,不能保证达到上述速率与长度。

Good  Luck~
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6776 个
工控威望: 38379 点
下载积分: 4180 分
在线时间: 9535(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-12-20
查看cvlsam的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-05-02 21:29
引用
引用第2楼1989xpp于2013-05-02 21:05发表的  :
多谢指教,不胜感激;profibus-dp现场总线可以参考上述标准吗?


上述就是Dp标准啊