ghf09
级别: 实习会员
精华主题: 0
发帖数量: 656 个
工控威望: 42 点
下载积分: 297 分
在线时间: 132(小时)
注册时间: 2012-02-03
最后登录: 2024-06-11
查看ghf09的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-05-02 07:16
输出Q0.2一直有,万用表欧姆档测量了下Q0.2和L之间一直导通,但实际没输出也没强制输出,Q0.2指示灯不亮,当真正有Q0.2输出的时候指示灯才亮,,是不是继电器输出的触电黏住了,还是?
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70397 分
在线时间: 1603(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-11-13
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-11 09:21
有条件打开它不就知道了,干吗要这样去猜。
还有,就是你如果是在断电的状态下测试,毫无疑问说明输出继电器触点粘连了,这个是针对于继电器输出型plc。如果是晶体管输出型则是输出晶体管故障了。