xizux
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 74 个
工控威望: 169 点
下载积分: 391 分
在线时间: 106(小时)
注册时间: 2012-08-25
最后登录: 2021-05-13
查看xizux的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-04-30 20:36
1:HAKKO V710的触摸屏报警怎么设置
:2:有个设备我把屏幕的程序导出来了但是找不到报警的设置啊
:3:还有就是我导出来的屏幕画面上的字怎么没有显示啊,
:4:有一个新的HAKKO V710C的屏幕把老屏幕上的数据导出,然后导入到新的屏幕上,导入时显示(屏幕数据没有设置)请问要设置什么数据啊,
:5:导入到一半是又显示(一些数据错误,ERROR:75(0:))
6:导入完成后显示:检测
(一些数据错误,ERROR:75(0:))

请帮忙解答一下,谢谢
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6776 个
工控威望: 38379 点
下载积分: 4180 分
在线时间: 9535(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-12-20
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-01 07:01
1、报警设置非常简单,在信息中写入报警后提示的信息,请注意,没有地址链接。在缓冲区设定中设定采集类型为报警,然后指定地址以及前面写的信息号。
2、在富士Pod中的报警使用非常灵活以及多变,可以在报警控件做,也可以使用图形库,总之,方法非常多。
3、如果屏是繁体的,那么在简体系统上将出现字体无显示或者乱码的情况,可以在字体设定中进行修正。
4、如果项目中有使用SRAM的地方,需要首先利用屏中的菜单功能将屏的SRAM进行格式化。
5、Err75代表画面数据与机型不同,在软件中将你要下载的项目机型修正为你实际的机型。

Good Luck~
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6776 个
工控威望: 38379 点
下载积分: 4180 分
在线时间: 9535(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-12-20
查看cvlsam的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-05-03 05:34
引用
引用第5楼xizux于2013-05-03 03:14发表的  :
谢谢,学习了
1:还有个问题我把屏幕的程序导出来用V-SFTV5打开,屏幕上的字没有显示,请问怎么设置?
2:我在信息栏中看到了全部的报警显示文本,但是显示文本前的代码“如05377,05378..........怎么与PLC里的信号连起来,在那里可以修改或编辑,


1、前面已经说过语言的问题了,或许你可以上传项目文件,我帮你看一下。
2、在系统缓冲区设定中进行报警地址的链接。

Good Luck~
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6776 个
工控威望: 38379 点
下载积分: 4180 分
在线时间: 9535(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-12-20
查看cvlsam的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-05-06 15:52
引用
引用第8楼xizux于2013-05-06 14:29发表的  :
请帮忙看一下这个程序的报警,和调程序的功能是怎么实现的,这个程序是日本人编写的,大家可以下载看看,研究一下。


报警通过宏以及间接寻址来实现。

多语言通过使用图形库切换不同的图片来实现。

Good Luck~
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6776 个
工控威望: 38379 点
下载积分: 4180 分
在线时间: 9535(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-12-20
查看cvlsam的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-05-06 16:35
引用
引用第10楼xizux于2013-05-06 16:16发表的  :
它的报警输入信号与报警信息怎么对应的,(如:PLC的 X , M, D, Y, .....这些信号的输入或输出触摸屏怎么显示报警页面和相关的信息。还有它的显示页面上的字怎么调有图形库的,


图形标记可以进行组态,通过地址赋予不同的值来调用不同编号的图形,从而完成了语言的切换,这种方式的优点是不需要CF卡就可以切换,且与传统不使用CF切换语言的方式的优点在于不需要刷新屏幕。缺点在于组态者的工作量太大。




至于报警,只能举出其中的部分说明,因为完全去看会非常浪费时间,通过下图来告诉你其报警是如何完成的。
其通过在信息中组态需要显示的报警信息,通过控制信息的控制地址$u11520与$u11521中的值不同来显示不同的报警地址,没有外部地址的对应内部地址。
  

通过对内部地址&u20判断来调用对应的间接寻址,读取对应的报警号(其实就是对应的地址编号而已)

然后通过循环宏,来不断的将外部地址值赋予$u20,从而完成整个报警过程。

这种报警的缺点在于由于没有组态系统缓冲区,因此无法进行历史查询,严格意义来说,其知识一个错误的提示信息,并不能算报警。
  


Good Luck~
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6776 个
工控威望: 38379 点
下载积分: 4180 分
在线时间: 9535(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-12-20
查看cvlsam的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-05-07 19:37
引用
引用第13楼xizux于2013-05-06 17:14发表的  :
还有(页块)和(直接块)好像也是报警的,它是怎么用的。


页块只是用于同时显示多条报警而已。
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6776 个
工控威望: 38379 点
下载积分: 4180 分
在线时间: 9535(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-12-20
查看cvlsam的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-05-07 19:38
引用
引用第14楼liu1980于2013-05-07 18:18发表的  :
报警还是用Alarm  Tracking方便啊,设置下PLC内存,再写下报警信息,就OK了,快啊,以前见过有人用透明灯来做警报,没历史记录啊,又不方便。


如果是非连续地址,看看还方便否?这一点人家Proface真的方便啊。

Good Luck~
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6776 个
工控威望: 38379 点
下载积分: 4180 分
在线时间: 9535(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-12-20
查看cvlsam的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-05-10 05:51
引用
引用第25楼liu1980于2013-05-09 23:11发表的  :

1.一定要将PLC的警报软元件做成连续的,这样PLC与触摸屏通讯的时候,是成批连续的数据进行传送,传送就快,如果不是连续的,东一个,西一个,那么传送是一个、一个的进行,会造成传送速度缓慢,屏的刷新将变得好慢,注意这个技巧就行了。
2.不用加内存卡,就可以实现历史警报记录的,只要不掉电,就一直保存有警报记录,掉电就没了,如果想掉电都有保存,就要加内存卡了。


V710的历史报警以及趋势记录在SRAM中,依靠屏的电池保持,与掉电无关。

Good Luck~