1:HAKKO V710的触摸屏报警怎么设置
:2:有个设备我把屏幕的程序导出来了但是找不到报警的设置啊
:3:还有就是我导出来的屏幕画面上的字怎么没有显示啊,
:4:有一个新的HAKKO V710C的屏幕把老屏幕上的数据导出,然后导入到新的屏幕上,导入时显示(屏幕数据没有设置)请问要设置什么数据啊,
:5:导入到一半是又显示(一些数据错误,ERROR:75(0:))
6:导入完成后显示:检测
(一些数据错误,ERROR:75(0:))

请帮忙解答一下,谢谢
liu1980
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 367 个
工控威望: 577 点
下载积分: 1013 分
在线时间: 986(小时)
注册时间: 2010-08-11
最后登录: 2025-01-06
查看liu1980的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-07 18:18
报警还是用Alarm  Tracking方便啊,设置下PLC内存,再写下报警信息,就OK了,快啊,以前见过有人用透明灯来做警报,没历史记录啊,又不方便。
liu1980
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 367 个
工控威望: 577 点
下载积分: 1013 分
在线时间: 986(小时)
注册时间: 2010-08-11
最后登录: 2025-01-06
查看liu1980的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-05-07 19:47
我一般写PLC的警报程序时,警报软元件都是连续的,这样PLC与触摸屏的传送速度快啊。
liu1980
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 367 个
工控威望: 577 点
下载积分: 1013 分
在线时间: 986(小时)
注册时间: 2010-08-11
最后登录: 2025-01-06
查看liu1980的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-05-07 20:32
记得以前有套设备是用V712S的触摸屏,警报程序是用透明灯做的,没历史记录,后来上司要求我改,我就用Alarm  Tracking来做,但一看那PLC的警报程序,头大,警报软元件不是连续的,东一个,西一个,开始怕麻烦,PLC程序就没改,结果做出来,触摸屏刷新得相当慢(就是切换画面或者看画面的数据,刷新好慢啊),后来把PLC的警报软元件续个做成连续的,花了我好多时间,结果就没事了,V712S刷新相当给力了。哈哈,一点的小经验。
liu1980
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 367 个
工控威望: 577 点
下载积分: 1013 分
在线时间: 986(小时)
注册时间: 2010-08-11
最后登录: 2025-01-06
查看liu1980的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-05-09 23:11
引用
引用第19楼xizux于2013-05-08 22:07发表的  :
现在我们设备用的也是你说的那种警报程序是用透明灯做的,如果要把它改为Alarm  Tracking来做,会不会占用系统内存啊,要不要加内存卡,

1.一定要将PLC的警报软元件做成连续的,这样PLC与触摸屏通讯的时候,是成批连续的数据进行传送,传送就快,如果不是连续的,东一个,西一个,那么传送是一个、一个的进行,会造成传送速度缓慢,屏的刷新将变得好慢,注意这个技巧就行了。
2.不用加内存卡,就可以实现历史警报记录的,只要不掉电,就一直保存有警报记录,掉电就没了,如果想掉电都有保存,就要加内存卡了。