gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 501 个
工控威望: 974 点
下载积分: 1182 分
在线时间: 165(小时)
注册时间: 2010-06-19
最后登录: 2024-09-12
查看gali1120107的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-04-28 14:14
有台新机,有五个电磁阀,24V的,压力好像在0.2-0.7Mpa之间。现在是通电后电磁阀指示灯亮,但气缸不动作,用螺丝刀使劲敲一下,气缸动作,并且保持。断电后气缸很轻松的退回。五个电磁阀都固定在基座上公用一个进气的正压源。
之前怀疑是电磁阀接线有问题,看到没通电的情况下看到电磁阀指示灯全部有微亮,0V全部串在一起(为了方便,之前习惯时每个单独接线),现在改成全部继电器控制0V和24V通断。微亮解决了,但问题还没解决。结果还是一样敲一下就动作,断电后返回。气压同事帮忙调过,没有用。电磁阀据说是差不到哪里去,没有品牌也就是杂牌。求解啊!
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70437 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-11-19
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-04-28 16:55
诡异的问题只能诡异的办法解决了(笑话了)。根据你的描述很有可能是阀组的阀芯卡住的缘故。
拔掉相应的气管,电磁阀通电看是否有气,如果没有说明是阀组的问题、如果有气说明是缸的问题。
另外,像气缸之类的单元,相应检查进、退一组阀组。就是让你检查进、出气单元。