scw威伟
互帮互助,共建美好社会。给他人方便就等于方便了自己。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 506 个
工控威望: 812 点
下载积分: 8059 分
在线时间: 174(小时)
注册时间: 2011-06-02
最后登录: 2022-02-12
查看scw威伟的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-04-28 11:49
PLC内部是否自带限流电阻。。。还有怎么区别我用的PLC是NPN,还是PNP的,看了说明书还是没明白,我用的是FX3U-32MT-001
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9680 个
工控威望: 8578 点
下载积分: 16737 分
在线时间: 5328(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-12-26
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-04-29 08:25
-001的是常规的,COM短接X生效。

有S/S的端子的,输入可以PNP也可以NPN。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水