楼主  发表于: 2013-04-27 14:45
大家好,最近有个项目是做氢氟酸过滤的,由于氢佛酸是腐蚀性超强的一种液体,其腐蚀性远远超过硫酸,
所以不能用普通的不锈钢液位开关和液位传感器来做,由于其很危险,也不想用侧面开孔安装式的塑料液位开关
主要是担心会有渗漏

现在氢氟酸储存在一个塑料的罐子里面,现在需要检测这个罐子中,氢佛酸的液位,需要3个点,
1个底限,1一个高限,1个超高限,
想问大家,有用过类似不用开孔,隔着塑料罐子就可以检测罐子内部液体的液位开关吗?
罐子是不透明的!
木皮
学海无涯
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 485 个
工控威望: 742 点
下载积分: 16520 分
在线时间: 243(小时)
注册时间: 2012-06-17
最后登录: 2021-06-06
查看木皮的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-04-28 08:38
那就用称重传感器,把整个容器放在传感器固定的平台上,空的时候去皮,通过仪表输出的模拟量到PLC转换成数字,想要控制里面要多少都行。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(erwin2009) 这个想法非常好。。。我 ..