楼主  发表于: 2013-04-27 14:45
大家好,最近有个项目是做氢氟酸过滤的,由于氢佛酸是腐蚀性超强的一种液体,其腐蚀性远远超过硫酸,
所以不能用普通的不锈钢液位开关和液位传感器来做,由于其很危险,也不想用侧面开孔安装式的塑料液位开关
主要是担心会有渗漏

现在氢氟酸储存在一个塑料的罐子里面,现在需要检测这个罐子中,氢佛酸的液位,需要3个点,
1个底限,1一个高限,1个超高限,
想问大家,有用过类似不用开孔,隔着塑料罐子就可以检测罐子内部液体的液位开关吗?
罐子是不透明的!
zyfzxh
级别: 论坛版主

精华主题: 12 篇
发帖数量: 6493 个
工控威望: 7501 点
下载积分: 108066 分
在线时间: 4833(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-25
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-04-27 14:49
罐体侧面还是需要开孔然后安装PFA接头和管材,液位SENSOR安装于PFA管上即可获得你的要求,参考资料夹管式液位sensor OMRON EE-SP613
zyfzxh
级别: 论坛版主

精华主题: 12 篇
发帖数量: 6493 个
工控威望: 7501 点
下载积分: 108066 分
在线时间: 4833(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-25
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-04-27 16:30
HF是强腐蚀酸性液体,一般管路及容器使用均是就是PFA及PVDF材质的产品,金属及玻璃材质均不能使用,所以你要慎重考虑,另侧边开孔并不会出现渗漏的问题,但考虑到你的容器有杂质,建议你使用背压式SENSOR,3个液位对应3个SENSOR
zyfzxh
级别: 论坛版主

精华主题: 12 篇
发帖数量: 6493 个
工控威望: 7501 点
下载积分: 108066 分
在线时间: 4833(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-25
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-04-27 19:35
引用
引用第8楼zsb2010于2013-04-27 19:12发表的 :
回复楼上,由于该液体罐子,平时是过滤使用,所以在正常使用的情况下,罐子内部是有大约2公斤的压力的
用背压式传感器合适吗?
罐子的高度大约有1米,直径大约1米

你可以参考以下的压力开关
http://www.toho-inc.cn/toho2011/pdf/COPAL/English/PG30_E.pdf
zyfzxh
级别: 论坛版主

精华主题: 12 篇
发帖数量: 6493 个
工控威望: 7501 点
下载积分: 108066 分
在线时间: 4833(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-25
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-04-28 09:29
引用
引用第11楼zsb2010于2013-04-28 07:01发表的 :
版主,你给我的是压力传感器呀,这个不合适用吧
还望有使用过类似传感器的兄弟,给个解决方案吧

看来楼主没有仔细看手册,里面讲到有两种输出模式:1.模拟量2.开关量,不过我还是建议里使用OMRON EE-SPX613之类的sensor来实现,毕竟这个不是接触式的(HF腐蚀性很强,人体接触到它将会使你的骨质钙化,所以任何环节中要接触它的地方都要有安全防护措施)