大家好,最近有个项目是做氢氟酸过滤的,由于氢佛酸是腐蚀性超强的一种液体,其腐蚀性远远超过硫酸,
所以不能用普通的不锈钢液位开关和液位传感器来做,由于其很危险,也不想用侧面开孔安装式的塑料液位开关
主要是担心会有渗漏

现在氢氟酸储存在一个塑料的罐子里面,现在需要检测这个罐子中,氢佛酸的液位,需要3个点,
1个底限,1一个高限,1个超高限,
想问大家,有用过类似不用开孔,隔着塑料罐子就可以检测罐子内部液体的液位开关吗?
罐子是不透明的!
shizhongyang
文卡
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 105 个
工控威望: 280 点
下载积分: 2738 分
在线时间: 128(小时)
注册时间: 2007-10-22
最后登录: 2024-09-30
查看shizhongyang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-04-28 13:03
罐子是PVC的吧。。。HF酸,液晶玻璃行业用的很多。。。我们做过好多次。。。提供两种方法,都是实际使用过的,好多年的。
方案一:用欧姆龙的液位控制器61F-GP-NH,从灌的顶部放入4支电极棒,当然就是这个电极棒比较难,我们客户是从日本带过来的,好像是钛合金做的吧,代价很高。。。
方案二:就是从侧面开孔,安装一个透明的管子,然后用奥托尼克斯的电容式接近开关检测(CR-18),这个开关灵敏度可以调节的,可以检测金属、PVC、液体、据听说石头也可以检测。这个方案我们也实际使用过。。。当然楼主也可以直接将揩干顶住你的罐体检测。。。可以试试。
方案一是日本的客户,方案二是韩国的客户。
shizhongyang
文卡
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 105 个
工控威望: 280 点
下载积分: 2738 分
在线时间: 128(小时)
注册时间: 2007-10-22
最后登录: 2024-09-30
查看shizhongyang的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-04-28 21:34
打错了。。。

不知到你的罐体壁厚。。。。这个传感器可以检测距离大概有8mm,还有可以检测15mm的CR-30。。。这个传感器可以穿透
PVC材质的,灵敏度调节合适即可。