270429890
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 11 个
工控威望: 150 点
下载积分: 665 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 2013-04-22
最后登录: 2023-02-01
查看270429890的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-04-26 22:33
我用 4个接近开关接 分别接到PLC的 X1 X2 X3 X4
蓝线接OV 棕线接24 黑线接X1 2 3 4
接近开关时NPN型的常开 PLC是 FX3U

可是只有1个能正常使用
其他的只要当蓝线接到OV时 不接24V,不管接近开关有没有感应到 都有输入,x 1 2 3都有输入信号, 在接到24V时 就一直没有输入
当我把这3个换成常闭的时候 就可以正常使用了

求高手解释一下, 如何接线才是正确的
[ 此帖被270429890在2013-04-27 17:47重新编辑 ]
sicsuilyijun
工控路上学习中
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 163 个
工控威望: 355 点
下载积分: 768 分
在线时间: 373(小时)
注册时间: 2009-05-17
最后登录: 2024-11-18
查看sicsuilyijun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-04-27 21:09
如果你的接近开关是NPN型,那么FX3U的S.S端子就接24V正端。如接线正确,就应该考虑接近开关质量问题了。
楼主留言:
SS端 已经和 PLC上的24v短接了 只有1个可以正常用其他的不行
sicsuilyijun
工控路上学习中
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 163 个
工控威望: 355 点
下载积分: 768 分
在线时间: 373(小时)
注册时间: 2009-05-17
最后登录: 2024-11-18
查看sicsuilyijun的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-04-27 21:23
输入X?正常,把不正常接近开关换到该输入点试一下。同理把正常的接近开关换到不正常的输入点试一下。还可以把不正常的接近开关换到下一段输入点试。就应该知道是接近开关还是输入点的问题了。
楼主留言:
后来我用 3个常闭触点的接近开关把3个不正常的换掉后就可以用了,不知道为什么