270429890
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 11 个
工控威望: 150 点
下载积分: 665 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 2013-04-22
最后登录: 2023-02-01
查看270429890的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-04-26 22:33
我用 4个接近开关接 分别接到PLC的 X1 X2 X3 X4
蓝线接OV 棕线接24 黑线接X1 2 3 4
接近开关时NPN型的常开 PLC是 FX3U

可是只有1个能正常使用
其他的只要当蓝线接到OV时 不接24V,不管接近开关有没有感应到 都有输入,x 1 2 3都有输入信号, 在接到24V时 就一直没有输入
当我把这3个换成常闭的时候 就可以正常使用了

求高手解释一下, 如何接线才是正确的
[ 此帖被270429890在2013-04-27 17:47重新编辑 ]
武杰
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 346 个
工控威望: 361 点
下载积分: 919 分
在线时间: 136(小时)
注册时间: 2007-08-29
最后登录: 2022-01-08
查看武杰的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-31 10:45
这要看PLC和接近开关的输入输出特性是否匹配,否则,不能正常使用。