       从配电柜出来  零线没电   但到另一个动力柜的时候零线就有电了  60V左右  
     检查过两端没有虚接    零线未断线    三相电压380V平衡   电流也差不多相等    并未发现有中性点偏移的现象   还望高手帮忙分析一下
    
chenxian
反对保守,共同提高
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 135 个
工控威望: 274 点
下载积分: 1302 分
在线时间: 125(小时)
注册时间: 2009-01-26
最后登录: 2019-07-23
查看chenxian的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-05 19:21
肯定有一相接地了,用氖泡试电笔测一下三相,不亮或微亮的那一相是接地相,把开关一一拉掉就可以找出有故障的那一条线路