dmq401
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 11 个
工控威望: 131 点
下载积分: 540 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2013-04-16
最后登录: 2020-09-02
查看dmq401的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-04-26 11:46
       从配电柜出来  零线没电   但到另一个动力柜的时候零线就有电了  60V左右  
     检查过两端没有虚接    零线未断线    三相电压380V平衡   电流也差不多相等    并未发现有中性点偏移的现象   还望高手帮忙分析一下
    
大鹏展翅168
勿以恶小而为之,勿以善小而不为。惟贤惟德,能服于人。
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1237 个
工控威望: 1504 点
下载积分: 6847 分
在线时间: 608(小时)
注册时间: 2008-12-13
最后登录: 2024-11-22
查看大鹏展翅168的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-04-27 10:45
没有良好的接地。