从配电柜出来 零线没电 但到另一个动力柜的时候零线就有电了 60V左右
检查过两端没有虚接 零线未断线 三相电压380V平衡 电流也差不多相等 并未发现有中性点偏移的现象 还望高手帮忙分析一下
分享
steven2288
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
18 个
工控威望:
148 点
下载积分:
2925 分
在线时间: 18(小时)
注册时间:
2013-04-25
最后登录:
2016-10-05
查看steven2288的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-05-06 10:37
全看
|
小
中
大
是三相四线制还是三相五线制,重点检查保护线接地情况,用万用表测接地电阻小于4欧。