dmq401
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 11 个
工控威望: 131 点
下载积分: 540 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2013-04-16
最后登录: 2020-09-02
查看dmq401的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-04-26 11:46
       从配电柜出来  零线没电   但到另一个动力柜的时候零线就有电了  60V左右  
     检查过两端没有虚接    零线未断线    三相电压380V平衡   电流也差不多相等    并未发现有中性点偏移的现象   还望高手帮忙分析一下
    
jmshtytt
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 21 个
工控威望: 147 点
下载积分: 5912 分
在线时间: 25(小时)
注册时间: 2013-04-02
最后登录: 2013-09-05
查看jmshtytt的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-04-26 16:02
考虑是否接地电阻太大(大于4欧)---进行重复接地处理(补打接地极)看看。