       从配电柜出来  零线没电   但到另一个动力柜的时候零线就有电了  60V左右  
     检查过两端没有虚接    零线未断线    三相电压380V平衡   电流也差不多相等    并未发现有中性点偏移的现象   还望高手帮忙分析一下
    
sanlihu
吉圆
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1189 个
工控威望: 1734 点
下载积分: 7546 分
在线时间: 577(小时)
注册时间: 2012-08-31
最后登录: 2024-11-02
查看sanlihu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-04-26 22:01
两端没有虚接    零线未断线    三相电压380V平衡   电流也差不多相等,这说明总零线电流很小,若不是很小,就是负载不平衡造成的