dmq401
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 11 个
工控威望: 131 点
下载积分: 540 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2013-04-16
最后登录: 2020-09-02
查看dmq401的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-04-26 11:46
       从配电柜出来  零线没电   但到另一个动力柜的时候零线就有电了  60V左右  
     检查过两端没有虚接    零线未断线    三相电压380V平衡   电流也差不多相等    并未发现有中性点偏移的现象   还望高手帮忙分析一下
    
gaorenyisi
不要高估別人,看低自己;也別高估自己,看低他人!
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 210 个
工控威望: 1766 点
下载积分: 4969 分
在线时间: 333(小时)
注册时间: 2011-04-10
最后登录: 2024-11-23
查看gaorenyisi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-04-26 16:51
看看沒有負載時零線還有無電壓,如果電壓很小或為零, 這種情況估計是使用單相電源的較多(比如單相電機,插座等)。
(天生我才必有用)/100+(笨鳥先飛)*100 +(相信自己)