       从配电柜出来  零线没电   但到另一个动力柜的时候零线就有电了  60V左右  
     检查过两端没有虚接    零线未断线    三相电压380V平衡   电流也差不多相等    并未发现有中性点偏移的现象   还望高手帮忙分析一下
    
yuanqijun88
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 175 个
工控威望: 394 点
下载积分: 22896 分
在线时间: 445(小时)
注册时间: 2010-08-14
最后登录: 2024-12-23
查看yuanqijun88的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-04-26 16:21
变压器接地没有接好!