从配电柜出来 零线没电 但到另一个动力柜的时候零线就有电了 60V左右
检查过两端没有虚接 零线未断线 三相电压380V平衡 电流也差不多相等 并未发现有中性点偏移的现象 还望高手帮忙分析一下
分享
无忧山水
认真,谦虚
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
253 个
工控威望:
334 点
下载积分:
5207 分
在线时间: 250(小时)
注册时间:
2010-07-13
最后登录:
2019-01-23
查看无忧山水的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-04-27 17:57
全看
|
小
中
大
重复接地试一下!
希望向大家学习,能和大家一起交流、进步。谢谢。QQ:1162859666