dmq401
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 11 个
工控威望: 131 点
下载积分: 540 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2013-04-16
最后登录: 2020-09-02
查看dmq401的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-04-26 11:46
       从配电柜出来  零线没电   但到另一个动力柜的时候零线就有电了  60V左右  
     检查过两端没有虚接    零线未断线    三相电压380V平衡   电流也差不多相等    并未发现有中性点偏移的现象   还望高手帮忙分析一下
    
gaoz
拜师学艺
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 302 个
工控威望: 2523 点
下载积分: 10194 分
在线时间: 333(小时)
注册时间: 2009-08-24
最后登录: 2024-11-23
查看gaoz的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-04-27 18:33
火线有接地 接零接地没分清