      小生在设备生产一线从事自动化设备维护,现对于PLC之间的数据交换感兴趣,但是又有些迷茫,希望有高手指点。最好能给个案例带相关程序的案例,或者能帮我做如下要求的PLC系统通信:三台三菱PLC(A,B,C0构成区域以太网,现A要求B,C的Y0同时有1秒的输出,B要求A,C的Y1同时有1秒的输出;C要求A,B的Y2同时有1秒的输出。系统要求用串口通信,希望有大师级人物能编写下程序,以及系统构建,最好配带相关说明。
   不胜感激。
程序可发至269380762@qq.com
科技改变未来
知识就是让你秃头的力量
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 553 个
工控威望: 758 点
下载积分: 10387 分
在线时间: 439(小时)
注册时间: 2011-04-18
最后登录: 2024-11-06
查看科技改变未来的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-31 09:15
沉下去了哦
mhbxfys
趁年轻,走遍中国!
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 675 个
工控威望: 7027 点
下载积分: 7097 分
在线时间: 231(小时)
注册时间: 2012-01-04
最后登录: 2024-11-15
查看mhbxfys的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-03-31 10:40
感谢每位朋友! 承接plc柜、电气柜设计、定制。触摸屏组态、调试。 蓝海华腾变频器代理,变频器维修!!!   QQ:545636511
chenshiji618
我就是我不一样的烟火 我自己看了都上火!
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 824 个
工控威望: 8736 点
下载积分: 3664 分
在线时间: 507(小时)
注册时间: 2011-07-02
最后登录: 2024-11-13
查看chenshiji618的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-03-31 11:30
自己找这方面的资料看看或许是三菱的CC-LINK IE
daizhi
一师一地一时一法
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 1470 个
工控威望: 1376 点
下载积分: 3900 分
在线时间: 2976(小时)
注册时间: 2007-05-31
最后登录: 2023-11-27
查看daizhi的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-04-01 08:51
N:N通讯,可看通讯手册
崇庆阳光
不懈努力,一切皆有可能...
级别: VIP会员

精华主题: 1 篇
发帖数量: 775 个
工控威望: 1505 点
下载积分: 7427 分
在线时间: 155(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-10
查看崇庆阳光的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-04-01 09:13
你的要求有下面的方案可以考虑:

1:N或N:N的RS485连网;
3台PLC都连有触摸屏,通过宏指令连接;
如果有上位机,组态软件连接;
以太网模块。
[ 此帖被崇庆阳光在2012-04-01 09:26重新编辑 ]
不懈努力,一切皆有可能 ...
徘徊
有些人,有些事,都很徘徊。俺不做这样的人!
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 56 个
工控威望: 187 点
下载积分: 790 分
在线时间: 89(小时)
注册时间: 2011-08-08
最后登录: 2024-11-14
查看徘徊的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-04-01 09:19
简单,看看资料就能弄好的。相信自己哦
一铭
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 124 个
工控威望: 235 点
下载积分: 2742 分
在线时间: 83(小时)
注册时间: 2012-03-31
最后登录: 2024-11-13
查看一铭的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-04-02 08:27
ngch
深圳工控小匠
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 775 个
工控威望: 8895 点
下载积分: 1689 分
在线时间: 969(小时)
注册时间: 2009-09-30
最后登录: 2024-11-12
查看ngch的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-04-02 08:56
5楼说的没有错
深圳工控小匠:
工业非标设备电气自动化控制
(深圳光明区、宝安区、龙华区、东莞长安)
QQ:357405496