楼主  发表于: 2013-04-25 11:56
之前用FX1S-30MR的PLC输入触点经常会被击穿,电压量了是正常的,这是为什么啊,是质量问题吗
gzwgl
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 19 个
工控威望: 111 点
下载积分: 502 分
在线时间: 27(小时)
注册时间: 2010-04-14
最后登录: 2021-10-07
查看gzwgl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-04-25 14:31
FX1S-30MR的PLC输入触点经常会被击穿,除了与电压有关.还与输入电流有关
楼主留言:
不存在电流关系吧,我只用做开关信号输入
冰糖
紫外工控论坛 BBS.ZIWAI.NET
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 345 个
工控威望: 509 点
下载积分: 3931 分
在线时间: 258(小时)
注册时间: 2008-04-22
最后登录: 2024-12-02
查看冰糖的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-04-25 14:59
看看是不是哪里有220的电线破皮漏电了
我做的工控学习网站BBS.ZIWAI.NET (紫外工控论坛),提供各类工控资料和技术交流,同时欢迎加入工控交流群 85695322
xierenjie
经历过才是深刻
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 110 个
工控威望: 1225 点
下载积分: 8924 分
在线时间: 104(小时)
注册时间: 2012-01-17
最后登录: 2024-12-17
查看xierenjie的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-04-25 19:00
是不是接错线了  高低电平弄错了?
楼主留言:
没有,我都量了多次,是不是输入的导线和电机的导线放在同一个线槽内有影响吗
来而不往非礼也
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 3443 个
工控威望: 20982 点
下载积分: 28555 分
在线时间: 1765(小时)
注册时间: 2010-01-03
最后登录: 2024-12-23
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-04-26 08:20
引用
引用楼主剑舞天涯之梦于2013-04-25 11:56发表的 PLC输入触点经常被击穿,是什么原因啊 :
之前用FX1S-30MR的PLC输入触点经常会被击穿,电压量了是正常的,这是为什么啊,是质量问题吗


一个被击穿还是多个被击穿???????????
楼主留言:
不一定,有时是一个,有时是多个
自动化单机,生产线,项目编程调试!
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 3443 个
工控威望: 20982 点
下载积分: 28555 分
在线时间: 1765(小时)
注册时间: 2010-01-03
最后登录: 2024-12-23
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-04-26 09:23
引用
引用第4楼tkggtdkjpl于2013-04-26 08:20发表的  :


一个被击穿还是多个被击穿???????????


开关电源用的哪家的?????????
自动化单机,生产线,项目编程调试!
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3191 点
下载积分: 70452 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-04-26 10:13
在同一线槽中可能存在较高的感应电压或者漏电。
检查一次连接电缆线是否存在绝缘不良现象。有条件重新敷设输入线。
楼上说的没有错,尝试着换一下电压试试,看是否由于电压故障引起。
chou2003
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 192 个
工控威望: 340 点
下载积分: 28181 分
在线时间: 276(小时)
注册时间: 2013-04-26
最后登录: 2024-12-21
查看chou2003的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-04-26 11:06
有可能是输入点线路感应了高压。用屏蔽线看看如何。
cheng007297
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 337 个
工控威望: 480 点
下载积分: 26599 分
在线时间: 230(小时)
注册时间: 2011-08-25
最后登录: 2024-11-02
查看cheng007297的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-04-26 11:42
如果只是开关信号,是不是质量问题啊,而且MR的不好用,我不管什么都是用MT晶体管的,大不了加个中继用。
shfxfa
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 640 个
工控威望: 810 点
下载积分: 2908 分
在线时间: 411(小时)
注册时间: 2011-09-09
最后登录: 2013-11-20
查看shfxfa的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-04-26 17:14
是不是买到高仿货了,还有你用的是内置电源还是外接电源?信号线敷线回路有高频高压的产生条件吗?
红烧肉1960
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 207 个
工控威望: 353 点
下载积分: 10726 分
在线时间: 610(小时)
注册时间: 2012-08-05
最后登录: 2024-12-19
查看红烧肉1960的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-04-26 17:58
PLC是否接了PE(黄/绿双色)线,拿掉试试,
wujianzzx
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 125 个
工控威望: 600 点
下载积分: 5842 分
在线时间: 66(小时)
注册时间: 2013-02-25
最后登录: 2020-12-10
查看wujianzzx的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2013-04-26 19:01
输入点击穿一般不大会,输入用的是自身的电源
  • «
  • 1