120-1FF是客户给我们留的I/O点 那么在120-1FF中是否有由我们自己随便指定哪些点为输入,那些点为输出。
我现在用了5个CC-LINK模块 包含输入和输出,但发现输入点不够,但线已经接了大部分,需加一个输入模块,那么我是否可以定义此后加的模块为X1C0-1DF,还是说必须X连续一起,Y连续一起。 详细分布如图 120-1FF
分享
乌龟船长
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1283 个
工控威望:
7633 点
下载积分:
1313 分
在线时间: 2662(小时)
注册时间:
2007-03-21
最后登录:
2025-02-03
查看乌龟船长的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-04-22 14:10
全看
|
小
中
大
一个站最多32点,
如果你用了32d的模块,那么X1C0-X1DFL,,
如果你用了32T 的模块,那么Y1CO-Y1DF了,
如果你用了32dt2,那么就是X1C0-X1CF,,以及Y1D0-Y1DF;
如果你用了16D的话,就是X1C0-X1CF; Y就没有了;
如果你用了16T的话,就是Y1C0-Y1CF,X就没有了。- ---------- - - - - - - -