楼主  发表于: 2013-04-17 17:33
现有PLC一台(晶体管输出),步进驱动器2台,步进马达2台,要如何接线,或是还要加入其它配件.
PLC只有两个端子(Y0,Y1)是可以高速脉冲输出,Y0,Y1只能控制一台马达,另一台怎么办,请师傅指点,谢谢!
sw254305034
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 19 个
工控威望: 139 点
下载积分: 1975 分
在线时间: 53(小时)
注册时间: 2013-04-14
最后登录: 2024-11-14
查看sw254305034的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-04-17 21:00
看使用的控制器脉冲输入端,一台接YO,一台接Y1,另一端分别接高电平,PLC程序使用PLSY指令驱动。