公司用很多小电机,电机功率为0.25KW变频专用电机,配备变频器是安川的V1000系列1.1KW变频器,一拖一,变频器长期工作在22HZ左右。现在经常发现电机停转,观看变频器显示OL,拆下电机测量就是其中一相绕组部分短路,对地不短路。再拆开电机观察电机绕组,没有任何绕组变色现象。已经发现三次这样的故障,且不再同一部位发生。
按理,若负载重或缺相引起电机烧,绕组应该变色。从现象上看,倒像是相间突然高电压,引起电机匝间短路,但工作频率22HZ的话,变频器输出电压只有180V左右。
各位能讨论下是怎么会发生这个现象的。
签名无效了,麻雀不见了!
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1977 个
工控威望: 6488 点
下载积分: 966 分
在线时间: 1080(小时)
注册时间: 2009-01-13
最后登录: 2024-11-20
查看铭杰工控的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-09 19:04
原因1:电机定子绕组绝缘强度差,存在绝缘薄弱的地方。
原因2:电机长期处于低频运转过热(变频电机后部的冷却风扇因灰尘过多或损坏导致散热不良)
原因3:电机长时间工作绝缘强度降低,导致击穿。
原因四:有导电的尘埃或异物掉在绕组上导致匝间短路。
备注:如果方便的话发给我修,包你满意
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(liudongtian) 热心助人!
  • 下载积分:+5(hxl202319) 热心助人
  • 下载积分:+3(ykykkhor) 优秀文章
  • 温岭市正凯自动化设备有限公司  15057679726
    全自动换箱机 催化剂再生、处置智能装备 MES软件 WCS软件 注塑工厂整体智能化解决方案    重载桁架机械手
    铭杰工控
    温岭市正凯自动化设备有限公司
    级别: 网络英雄

    精华主题: 0
    发帖数量: 1977 个
    工控威望: 6488 点
    下载积分: 966 分
    在线时间: 1080(小时)
    注册时间: 2009-01-13
    最后登录: 2024-11-20
    查看铭杰工控的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2012-03-10 08:12
    引用
    引用第3楼hxl202319于2012-03-09 19:57发表的  :

    原因1.这个不太好确认,电机是意大利进口的。
    原因2.本来就长期工作在低频的,至于冷却风扇的话,设备投入运行才4个多月,没有积灰。正常工作时电机表面也无温升,用温度计测基本就是比室温高1~2·度。
    原因3.这个也不太好确认。
    原因4.我们公司生产产品不是易导电产品,是陶板,由外围环境引入带电尘埃基本可忽略。
    .......

    要是意大利的工程技术人员都像老贝一样,出现这种可能完全存在