楼主  发表于: 2012-03-09 17:05
公司用很多小电机,电机功率为0.25KW变频专用电机,配备变频器是安川的V1000系列1.1KW变频器,一拖一,变频器长期工作在22HZ左右。现在经常发现电机停转,观看变频器显示OL,拆下电机测量就是其中一相绕组部分短路,对地不短路。再拆开电机观察电机绕组,没有任何绕组变色现象。已经发现三次这样的故障,且不再同一部位发生。
按理,若负载重或缺相引起电机烧,绕组应该变色。从现象上看,倒像是相间突然高电压,引起电机匝间短路,但工作频率22HZ的话,变频器输出电压只有180V左右。
各位能讨论下是怎么会发生这个现象的。
签名无效了,麻雀不见了!
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1751 个
工控威望: 10137 点
下载积分: 61261 分
在线时间: 2665(小时)
注册时间: 2007-03-26
最后登录: 2024-12-15
查看hxl202319的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-09 19:57
引用
引用第1楼铭杰工控于2012-03-09 19:04发表的  :
原因1:电机定子绕组绝缘强度差,存在绝缘薄弱的地方。
原因2:电机长期处于低频运转过热(变频电机后部的冷却风扇因灰尘过多或损坏导致散热不良)
原因3:电机长时间工作绝缘强度降低,导致击穿。
原因四:有导电的尘埃或异物掉在绕组上导致匝间短路。
备注:如果方便的话发给我修,包你满意

原因1.这个不太好确认,电机是意大利进口的。
原因2.本来就长期工作在低频的,至于冷却风扇的话,设备投入运行才4个多月,没有积灰。正常工作时电机表面也无温升,用温度计测基本就是比室温高1~2·度。
原因3.这个也不太好确认。
原因4.我们公司生产产品不是易导电产品,是陶板,由外围环境引入带电尘埃基本可忽略。
至于楼上所问,电流。电机上的额定电流是0.65A,变频器工作在22HZ左右,变频器上显示的电流为0.68~0.7左右,我认为这个电流基本也是正常范围。
按原来的经验,进口电机一般修理后的寿命没有原来的长,但公司修理猴的两台倒还可以。
外面有人说,意大利人做事不太靠谱,从我公司里的现象来看,好像这个并不是空穴来风。
示例1,就是这个电机。
示例2,随产线来的电机配件,竟然有3相48V的,最后说给配个三相400V/48V的变压器。
示例3,有设备电控原来是上位机+S7-300控制,最后搞不定,又换成上位机+CQM1H。