用PLC控制温度,温度输入范围在0-500度,然后输出时用双向可控硅控制,请问硬件怎么配?一般的温度输入模块量程能达到500度吗?谢了!
分享
john42tw
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1281 个
工控威望:
6112 点
下载积分:
52778 分
在线时间: 1125(小时)
注册时间:
2012-04-24
最后登录:
2025-01-08
查看john42tw的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-04-16 08:15
全看
|
小
中
大
一般常用接法:
白金溫度計(或熱電偶)---->溫控表----->4~20mA訊號---->SCR------>加熱器
由溫控表作設定及PID控制
PLC連結溫控表取得資料