用PLC控制温度,温度输入范围在0-500度,然后输出时用双向可控硅控制,请问硬件怎么配?一般的温度输入模块量程能达到500度吗?谢了!
wisexdh
承接电气自动化设计、调试
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 348 个
工控威望: 349 点
下载积分: 1049 分
在线时间: 111(小时)
注册时间: 2010-07-23
最后登录: 2024-10-15
查看wisexdh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-04-15 16:08
模拟量输入模块的的输入信号只跟输入的电压电流等级有关,跟实际多少度没关系的呀!在模块中设定相对的最高与最低的就行了。比如:0~20mA相对为0~500度。