罗明
学习大家的资料
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 107 个
工控威望: 239 点
下载积分: 771 分
在线时间: 116(小时)
注册时间: 2010-05-25
最后登录: 2015-04-28
查看罗明的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-04-14 16:53
PLC可对能耗数据进行暂存处理,具有对配电房、变压器、主要电缆温度的监测报警和各个供电回路的状态检测及跳闸报警等功能,预留照明系统的逻辑、定时控制,并且具有足够的功能扩展空间,为后续的建筑节能控制提供保障。
(2)数据采集控制系统的具体规格指标
    1)数据采集矩阵要求不少于8路输入;
2)PLC功能包括:
u    具备RS-485接口及RS-232接口;
u    具备独立时钟;
u    供电回路状态检测继电器输入口32路以上;
u    配电房风扇控制及预留照明等其他控制输出接口,要求继电器输出16路以上;
u    模拟量输入16路,用于温度等数据采集;
u    数据存储量1G;
u    为满足实时电量、水量平衡统计,要求数据采样周期小于1分钟;
u    数据缓存时间:30天/表(默认数据存储间隔为1小时);
3)安全要求:额定绝缘电压:1200V,外壳的防护等级不低于IP40。
想要选用三菱或者西门子,请问该如何选择最好呢。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9683 个
工控威望: 8581 点
下载积分: 16748 分
在线时间: 5328(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2025-01-09
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-04-14 17:24
这是不是投标啊,或者是哪个设计院的砖家搞的。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
wananjushi
万安居士
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 858 个
工控威望: 5759 点
下载积分: 11561 分
在线时间: 216(小时)
注册时间: 2011-12-24
最后登录: 2018-07-22
查看wananjushi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-04-14 18:49
什么?我怎么有些糊涂了
wananjushi
weilinyi
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 440 个
工控威望: 4329 点
下载积分: 3223 分
在线时间: 545(小时)
注册时间: 2009-11-21
最后登录: 2018-08-27
查看weilinyi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-04-14 18:58
搞个工控机,加几个卡板、打印机就行拉,
catfree
虚心向各位学习!!!
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 630 个
工控威望: 2814 点
下载积分: 15803 分
在线时间: 474(小时)
注册时间: 2012-03-30
最后登录: 2022-04-18
查看catfree的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-04-15 08:44
是研究生论文吧
一日晚自习,化学老师批评一同学坐姿不好,问他:“你见过哪个名人科学家是像你这样坐的?”我随口说了一句:“霍金……” 然后就没有然后了……一顿狠批啊
瑞志腾
http://www.ruizhiteng.com
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 33 个
工控威望: 275 点
下载积分: 543 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2013-04-10
最后登录: 2022-10-27
查看瑞志腾的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-04-15 09:10
有点晕!这就是投标时,厂家给的技术要求!
相互学习
atogood
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 363 个
工控威望: 1909 点
下载积分: 2709 分
在线时间: 206(小时)
注册时间: 2008-04-16
最后登录: 2024-06-19
查看atogood的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-04-15 20:33
请问你知道西门子存储卡要多少钱吗?1G的。看上面所说的,不应该是光一个PLC的问题。最好用工控机吧。
andy_gao
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 283 个
工控威望: 448 点
下载积分: 2186 分
在线时间: 226(小时)
注册时间: 2012-08-02
最后登录: 2024-11-15
查看andy_gao的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-04-15 20:41
我认为工控机+组态软件+PLC好解决一些