(1)当程序超过500步,通讯完全失败。当程序在400-450步,通讯偶尔失败,程序低于300步,通讯正常。请问是什么原因?
tx198835
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 139 个
工控威望: 281 点
下载积分: 555 分
在线时间: 220(小时)
注册时间: 2010-06-26
最后登录: 2024-09-23
查看tx198835的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-04-13 22:46
通讯距离是不是太长了,或者通讯线干扰了
xtihee
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 426 个
工控威望: 1148 点
下载积分: 664 分
在线时间: 397(小时)
注册时间: 2011-12-18
最后登录: 2023-12-11
查看xtihee的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-04-14 08:31
我最近也在搞这个工程,还没开始搞,加我Q516205227,细聊。
liu111
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 129 点
下载积分: 1913 分
在线时间: 14(小时)
注册时间: 2012-12-18
最后登录: 2018-01-25
查看liu111的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-04-14 10:54
是不是扫描时间??????
ssy8585664
学得越多才发现不懂的越多,不懂越多更要坚持不懈的学习。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 399 个
工控威望: 3302 点
下载积分: 2252 分
在线时间: 222(小时)
注册时间: 2010-09-11
最后登录: 2024-04-22
查看ssy8585664的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-04-15 09:02
我搞得时候,貌似没有这样的问题
QQ   383902882
hafatahaha
台达代理
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
注册时间: 2012-09-26
最后登录: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-04-16 14:45
发程序来看看
上海承接工业电气自动化项目工程 461946157@qq.com   13162651373
台达,三菱(变频器,pllc,伺服,人机,温控器)进口变送器,传感器,视觉
330171588
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 12 个
工控威望: 130 点
下载积分: 690 分
在线时间: 4(小时)
注册时间: 2013-04-04
最后登录: 2018-01-03
查看330171588的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-04-19 21:19
算法问题,或资源冲突了,能不能通讯上跟步数没关系