楼主  发表于: 2013-04-13 09:05



    一台印刷机上的  触摸屏和西门子S7-200 PLC相连接 主要问题是操作工 超速开车 触摸屏的速度设定最高是120米/份。(从0-120米操作工都可以设置)。现在我想把速度改成最高只能设置80速度。  请问怎样设置?需要什么软件来设置,有没有维纶通触摸屏全系列编程设置软件。 设置的时候先断电后直接把链接线从PLC拔下链接电脑 ,然后在通电,(通电的时候PLC也通电)设置完了在断电链接PLC 然后在通电,这样操作不知对不对。以前对三菱FX系列PLC编程有一定基础,第一次操作触摸屏。请大侠指教。
game.cao
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 6 个
工控威望: 135 点
下载积分: 576 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2013-05-06
最后登录: 2015-10-30
查看game.cao的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-11-28 16:22
把程序上载到电脑上,再反编译下,找到你要修改的速度原件,(应该是一个数值输入原件)双击原件会打开原件属性对话框,再对话框的“数字格式”选项卡里有个“输入上限”  再里面填上80就最大只能改80了。注意其他不要动,否则程序中就没用了。