螺丝刀1234
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 32 个
工控威望: 154 点
下载积分: 11682 分
在线时间: 89(小时)
注册时间: 2012-09-16
最后登录: 2024-10-22
查看螺丝刀1234的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-04-13 09:05



    一台印刷机上的  触摸屏和西门子S7-200 PLC相连接 主要问题是操作工 超速开车 触摸屏的速度设定最高是120米/份。(从0-120米操作工都可以设置)。现在我想把速度改成最高只能设置80速度。  请问怎样设置?需要什么软件来设置,有没有维纶通触摸屏全系列编程设置软件。 设置的时候先断电后直接把链接线从PLC拔下链接电脑 ,然后在通电,(通电的时候PLC也通电)设置完了在断电链接PLC 然后在通电,这样操作不知对不对。以前对三菱FX系列PLC编程有一定基础,第一次操作触摸屏。请大侠指教。
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5212 个
工控威望: 7436 点
下载积分: 158993 分
在线时间: 3171(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-12-20
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-04-13 09:40
http://www.weinview.cn/service/Serives.asp
到这里下载EB500软件
通讯线不是与plc连接的那根,要自己做一根,接线图查上面网址内的手册;

如果对触摸屏不晓得如何操作,也可以直接改PLC程序,找到速度对应地址,该值大于80时程序强制修正为80。