大家好,最近遇到了一个问题,请大家指点。PLC用西门子200的

检测出口温度来控制20个风扇, 温度高于设定值就启动一台风扇,一分钟后温度还高于设定值就启动下一台风扇,。。。。一分钟后温度降到设定值以下就关闭一台风扇。
上面的动作容易实现,现在的问题是每个风扇都有手动和自动两个状态。
假如说现在1,6,9,18,20。5台在自动,其余手动
温度高于设定值启动1,温度还高于设定值怎么才能跳过2,3,4,5    直接启动6呢?

我考虑的是为每台风扇编号,首先检测哪几台在自动状态,然后控制,可是这样逻辑太复杂了
有没有简单的办法????
[ 此帖被akang8612在2013-04-09 15:28重新编辑 ]
日后再说
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 5 个
工控威望: 125 点
下载积分: 512 分
在线时间: 15(小时)
注册时间: 2013-04-12
最后登录: 2014-02-27
查看日后再说的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-04-13 21:03
(将这个字映射到继电器区,继电器启动最低位的风扇,清除掉需要启动风扇的状态位)。能不能具体一点,最后这句不知道怎么实现。比如有8台泵,有手动有自动,自动加泵时,如何跳过手动控制的泵,每台自动运行的泵要求顺序启动。新手,请赐教
[ 此帖被日后再说在2013-04-13 21:10重新编辑 ]