akang8612
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 393 个
工控威望: 420 点
下载积分: 3434 分
在线时间: 269(小时)
注册时间: 2011-10-14
最后登录: 2024-07-23
查看akang8612的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-04-09 10:16
大家好,最近遇到了一个问题,请大家指点。PLC用西门子200的

检测出口温度来控制20个风扇, 温度高于设定值就启动一台风扇,一分钟后温度还高于设定值就启动下一台风扇,。。。。一分钟后温度降到设定值以下就关闭一台风扇。
上面的动作容易实现,现在的问题是每个风扇都有手动和自动两个状态。
假如说现在1,6,9,18,20。5台在自动,其余手动
温度高于设定值启动1,温度还高于设定值怎么才能跳过2,3,4,5    直接启动6呢?

我考虑的是为每台风扇编号,首先检测哪几台在自动状态,然后控制,可是这样逻辑太复杂了
有没有简单的办法????
[ 此帖被akang8612在2013-04-09 15:28重新编辑 ]
sanlihu
吉圆
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1189 个
工控威望: 1734 点
下载积分: 7546 分
在线时间: 577(小时)
注册时间: 2012-08-31
最后登录: 2024-11-02
查看sanlihu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-04-10 09:41
应该很简单,
要起动下一台,程序中下一台起动后给个电流信号就行,没成功立马再起下一台,只到一台起动成功为止 。 
吉圆电气 QQ751673698