最近接到一个脱硫电器项目,里面有4台45KW的电动机和1台75KW的电机。

这5台电机按照老板的要求必须要采用空开,接触器,热继电器组合的直接启动控制方式。

所有设备装机功率额定电流大约1100A。

请问:(1) 如果只在电源进线处配一只1250A的DW17,而不用电容补偿柜(转包工程,元器件由上一级承包商指定,多做电容柜增加成本老板不干)。如果以上5台大功率电机同事启动,对电网有什么影响?


      (2)75KW电动机配200A的塑壳断路器,这么大功率启动电流是额定电流的6~7倍,75KW电机的额定电流是150A,直接启动时瞬时电流有可能达到1000A以上,这只是一台的瞬间启动电流。如果还有2台45KW的也同时启动,3台总的瞬时启动电流有可能达到1300A.
              
                      请问75KW,和2台45KW电机同事启动时,200A的塑壳断路器会跳闸吗?总进线断路器DW17会跳闸不?
niningtt
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1230 个
工控威望: 3550 点
下载积分: 858 分
在线时间: 459(小时)
注册时间: 2010-08-24
最后登录: 2024-11-16
查看niningtt的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-04-23 10:54