楼主  发表于: 2013-04-04 18:28
我单位设备使用fx2n系列plc,输入信号为pnp型,原plc是把plc内部控制板上jp1位置上的电阻拆下焊接到jp3的位置上,这样就把plc的输入信号由npn型输入更改为pnp型输入,现在我单位又买了一台fx2n128点plc,我按上述方法更改输入信号,结果失败,我发现原plc输入侧光电耦合管为p180,新plc输入侧光电耦合管为p181,求教这两光电耦合管有何区别?如何才能把plc的输入更改为pnp型输入?
zhjw
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 38 个
工控威望: 152 点
下载积分: 8831 分
在线时间: 38(小时)
注册时间: 2012-09-22
最后登录: 2019-05-07
查看zhjw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-04-05 18:02
跪求高人指点,请论坛弟兄帮助一下。
zhjw
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 38 个
工控威望: 152 点
下载积分: 8831 分
在线时间: 38(小时)
注册时间: 2012-09-22
最后登录: 2019-05-07
查看zhjw的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-04-06 21:51
谢谢各位大哥,不是我折腾,因为是老设备,传感器是pnp型,更改外部线路太麻烦,所以在plc控制板上更改。
zhjw
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 38 个
工控威望: 152 点
下载积分: 8831 分
在线时间: 38(小时)
注册时间: 2012-09-22
最后登录: 2019-05-07
查看zhjw的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-04-07 11:53
谢谢8楼9楼11楼的大哥,今天按你们的方法做了,但是还是不行,plc输入侧光电耦合管为p180的可以,输入侧光电耦合管为181的不行,请论坛弟兄帮助一下,急死我了。
zhjw
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 38 个
工控威望: 152 点
下载积分: 8831 分
在线时间: 38(小时)
注册时间: 2012-09-22
最后登录: 2019-05-07
查看zhjw的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-04-07 18:22
我咨询了一些plc维修公司,他们说三菱以前生产的f2n系列plc输入侧光电耦合管为p180是双向输入的,npn型pnp型输入都可以使用,而现在生产的plc输入侧光电耦合管为p181是单向输入的,只能npn型输入使用。要想pnp型输入使用必须更换光电耦合管,不知各位弟兄有没有其他办法? 跪等......
zhjw
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 38 个
工控威望: 152 点
下载积分: 8831 分
在线时间: 38(小时)
注册时间: 2012-09-22
最后登录: 2019-05-07
查看zhjw的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-04-08 17:53
谢谢20楼的matengfei,办法是好办法,但是输入信号太多,需要太多的转换器,还是麻烦。有没有其他可行的办法?
zhjw
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 38 个
工控威望: 152 点
下载积分: 8831 分
在线时间: 38(小时)
注册时间: 2012-09-22
最后登录: 2019-05-07
查看zhjw的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-04-10 21:30
谢谢dl2006 !让您费心了。
zhjw
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 38 个
工控威望: 152 点
下载积分: 8831 分
在线时间: 38(小时)
注册时间: 2012-09-22
最后登录: 2019-05-07
查看zhjw的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-04-11 19:36
谢谢各位,我们要想办法从plc内部更改才是高手。
zhjw
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 38 个
工控威望: 152 点
下载积分: 8831 分
在线时间: 38(小时)
注册时间: 2012-09-22
最后登录: 2019-05-07
查看zhjw的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-04-12 20:49
谢谢各位,我已经把plc发给供货商,让其更改为pnp型输入,更改完后我会告诉各位方法。