zhjw
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 38 个
工控威望: 152 点
下载积分: 8831 分
在线时间: 38(小时)
注册时间: 2012-09-22
最后登录: 2019-05-07
查看zhjw的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-04-04 18:28
我单位设备使用fx2n系列plc,输入信号为pnp型,原plc是把plc内部控制板上jp1位置上的电阻拆下焊接到jp3的位置上,这样就把plc的输入信号由npn型输入更改为pnp型输入,现在我单位又买了一台fx2n128点plc,我按上述方法更改输入信号,结果失败,我发现原plc输入侧光电耦合管为p180,新plc输入侧光电耦合管为p181,求教这两光电耦合管有何区别?如何才能把plc的输入更改为pnp型输入?
红烧肉1960
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 207 个
工控威望: 353 点
下载积分: 10736 分
在线时间: 600(小时)
注册时间: 2012-08-05
最后登录: 2024-10-19
查看红烧肉1960的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-04-12 21:26
买欧版FX2N-XXMR-ES/UL,输入可选择N.P