zhjw
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 38 个
工控威望: 152 点
下载积分: 8831 分
在线时间: 38(小时)
注册时间: 2012-09-22
最后登录: 2019-05-07
查看zhjw的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-04-04 18:28
我单位设备使用fx2n系列plc,输入信号为pnp型,原plc是把plc内部控制板上jp1位置上的电阻拆下焊接到jp3的位置上,这样就把plc的输入信号由npn型输入更改为pnp型输入,现在我单位又买了一台fx2n128点plc,我按上述方法更改输入信号,结果失败,我发现原plc输入侧光电耦合管为p180,新plc输入侧光电耦合管为p181,求教这两光电耦合管有何区别?如何才能把plc的输入更改为pnp型输入?
1593887
每天进步一点足矣!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 82 个
工控威望: 271 点
下载积分: 2268 分
在线时间: 92(小时)
注册时间: 2012-04-18
最后登录: 2024-11-01
查看1593887的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-04-07 13:10
hi,麻烦你弄出结果后发布一下。