我单位设备使用fx2n系列plc,输入信号为pnp型,原plc是把plc内部控制板上jp1位置上的电阻拆下焊接到jp3的位置上,这样就把plc的输入信号由npn型输入更改为pnp型输入,现在我单位又买了一台fx2n128点plc,我按上述方法更改输入信号,结果失败,我发现原plc输入侧光电耦合管为p180,新plc输入侧光电耦合管为p181,求教这两光电耦合管有何区别?如何才能把plc的输入更改为pnp型输入?
分享
piclijun
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
228 个
工控威望:
360 点
下载积分:
14687 分
在线时间: 249(小时)
注册时间:
2012-02-24
最后登录:
2016-08-30
查看piclijun的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-04-05 18:44
全看
|
小
中
大
输入侧 p180是双向的 p181是单向的。