我单位设备使用fx2n系列plc,输入信号为pnp型,原plc是把plc内部控制板上jp1位置上的电阻拆下焊接到jp3的位置上,这样就把plc的输入信号由npn型输入更改为pnp型输入,现在我单位又买了一台fx2n128点plc,我按上述方法更改输入信号,结果失败,我发现原plc输入侧光电耦合管为p180,新plc输入侧光电耦合管为p181,求教这两光电耦合管有何区别?如何才能把plc的输入更改为pnp型输入?
matengfei
攻人之过勿太严,要思其堪受;教人以善勿过高,要令其可从。
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 737 个
工控威望: 1054 点
下载积分: 2482 分
在线时间: 207(小时)
注册时间: 2011-08-07
最后登录: 2017-06-10
查看matengfei的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-04-08 05:06
如果PLC 的输入端有几个点要转的话,且对输入信号的灵敏度要求不高,可以几个中间继电器转一下。
matengfei
攻人之过勿太严,要思其堪受;教人以善勿过高,要令其可从。
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 737 个
工控威望: 1054 点
下载积分: 2482 分
在线时间: 207(小时)
注册时间: 2011-08-07
最后登录: 2017-06-10
查看matengfei的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-04-08 05:26
图片:
这个是NPN转PNP的接线图。
如果是PNP转NPN,把图中继电器线圈一端接传感器的输出信号线,另一端接0V,再从0V引出一根线经过继电器的常开点接到PLC的输入端。这样就完成了PNP转NPN。
就是按照上面的那个NPN转PNP的接线图,继电器线圈接输出信号线的那一端不动,把线圈的另一端,从+24V上拆下来接到0V上面去,继电器的常开点也从+24V上拆下来接到0V上面去去。
简单补充一下:NPN的传感器,输出信号时,输出0V。
              PNP的传感器,输出信号时,输出+24V。可以这样简单理解。
matengfei
攻人之过勿太严,要思其堪受;教人以善勿过高,要令其可从。
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 737 个
工控威望: 1054 点
下载积分: 2482 分
在线时间: 207(小时)
注册时间: 2011-08-07
最后登录: 2017-06-10
查看matengfei的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-04-08 05:36
图片:
如图:
想省钱的话自己买几块实验板,几个NPN、PNP、和一些电阻,自己焊电路转换一下。
也有卖NPN、PNP转换器的。希望你早点解决问题。
matengfei
攻人之过勿太严,要思其堪受;教人以善勿过高,要令其可从。
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 737 个
工控威望: 1054 点
下载积分: 2482 分
在线时间: 207(小时)
注册时间: 2011-08-07
最后登录: 2017-06-10
查看matengfei的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-04-15 02:41
如果只是一路需要转换,加一个继电器就可以啊。