用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
快递
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
求助fx2n系列plc如何把npn型输入更改为pnp型输入
上一主题
下一主题
zhjw
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
38 个
工控威望:
152 点
下载积分:
8831 分
在线时间: 38(小时)
注册时间:
2012-09-22
最后登录:
2019-05-07
查看zhjw的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-04-04 18:28
全看
|
小
中
大
我单位设备使用fx2n系列plc,输入信号为pnp型,原plc是把plc内部控制板上jp1位置上的电阻拆下焊接到jp3的位置上,这样就把plc的输入信号由npn型输入更改为pnp型输入,现在我单位又买了一台fx2n128点plc,我按上述方法更改输入信号,结果失败,我发现原plc输入侧光电耦合管为p180,新plc输入侧光电耦合管为p181,求教这两光电耦合管有何区别?如何才能把plc的输入更改为pnp型输入?
分享
sylgq
印刷包装机电维修
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1066 个
工控威望:
1253 点
下载积分:
14620 分
在线时间: 1197(小时)
注册时间:
2011-07-18
最后登录:
2024-09-17
查看sylgq的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-04-08 15:47
全看
|
小
中
大
买个p180换上不就结了吗。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
求助fx2n系列plc如何把npn型输入更改为pnp型输入
http://ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问