楼主  发表于: 2013-04-04 12:48
前言:市电220v,用于医疗器械上,启动电流4a,异常启动电流可达7a,在火线上安装的是10a的熔断器,零线是15a的熔断器,但是有时候(比如电机对地)烧火线熔断器,有时候烧零线熔断器,但是不知道什么原因?另外,设备总功耗900w,一个压缩机,一个风扇,一个小电机,请问在什么时候会烧掉零线的保险?请指点!谢谢!!!
六安皖杰机电
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 79 个
工控威望: 216 点
下载积分: 9512 分
在线时间: 82(小时)
注册时间: 2013-01-05
最后登录: 2017-03-25
查看六安皖杰机电的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-04-07 14:29
先不论规不规范,设备肯定有问题,可能通电时发生短路,(有些是软故障不易发现,时有时无),否则保险不会老爆掉,仔细检查每台设备和接线,找出问题所在。