楼主  发表于: 2013-04-03 19:22
大家好,现在有一个工程。是关于加热用的。总共有10区温度,用固态继电器控制加热。用三菱FX3U 的PLC,要求加热元件电压为380V,需要反馈每个区的加热电流,并显示在触摸屏上。领导说只要用三个互感器测量三相加热电源,就可以计算到每个区的加热电流,我真不知道怎么做,特请教各位大虾。
[ 此帖被ccy5156在2013-04-03 19:34重新编辑 ]
像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活
gk1234
有反馈,才控制
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 124 个
工控威望: 1160 点
下载积分: 8765 分
在线时间: 166(小时)
注册时间: 2018-11-06
最后登录: 2024-11-25
查看gk1234的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-04-05 20:27
SSR和发热管全部正常的情况下,根据正在工作发热管功率的比例和总电流换算出每个发热管电流