ccy5156
虽然网络是虚拟的,但同样存在真.善,美,正在生锈的湘籍男孩,
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 943 个
工控威望: 1397 点
下载积分: 1615 分
在线时间: 147(小时)
注册时间: 2008-07-28
最后登录: 2024-11-19
查看ccy5156的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-04-03 19:22
大家好,现在有一个工程。是关于加热用的。总共有10区温度,用固态继电器控制加热。用三菱FX3U 的PLC,要求加热元件电压为380V,需要反馈每个区的加热电流,并显示在触摸屏上。领导说只要用三个互感器测量三相加热电源,就可以计算到每个区的加热电流,我真不知道怎么做,特请教各位大虾。
[ 此帖被ccy5156在2013-04-03 19:34重新编辑 ]
像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活
ihzgnay
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 66 个
工控威望: 188 点
下载积分: 2171 分
在线时间: 0(小时)
注册时间: 2012-12-26
最后登录: 2014-04-02
查看ihzgnay的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-04-04 00:22
领导的话是让你大概知道每个区的电流,总电流除以十就可以知道每个区的电流了.十个区的一样电流,没什么用的.还是和领导多多勾通.显示每区的真实电流那样是做不到的.你如果真那做了,领导又会说你骗他的.