ccy5156
虽然网络是虚拟的,但同样存在真.善,美,正在生锈的湘籍男孩,
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 943 个
工控威望: 1397 点
下载积分: 1615 分
在线时间: 147(小时)
注册时间: 2008-07-28
最后登录: 2024-11-24
查看ccy5156的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-04-03 19:22
大家好,现在有一个工程。是关于加热用的。总共有10区温度,用固态继电器控制加热。用三菱FX3U 的PLC,要求加热元件电压为380V,需要反馈每个区的加热电流,并显示在触摸屏上。领导说只要用三个互感器测量三相加热电源,就可以计算到每个区的加热电流,我真不知道怎么做,特请教各位大虾。
[ 此帖被ccy5156在2013-04-03 19:34重新编辑 ]
像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活
hafatahaha
台达代理
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
注册时间: 2012-09-26
最后登录: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-04-09 14:22
如果是持续加热到时能过算下,但是你这个怎么也是个恒温的系统吧,保温的时候是通过通断来控制的,冲击电流那么大怎么能得到每个的数据了,扯淡算了,你这能在每项上加装互感器,或者用台达的温控吧,可以选个互感器的配件,省去变送器了,有需要可以和我联系哈。
上海承接工业电气自动化项目工程 461946157@qq.com   13162651373
台达,三菱(变频器,pllc,伺服,人机,温控器)进口变送器,传感器,视觉